本帖最后由 Koori 于 2011年12月15日 20:21 编辑 忘记说了,这是我今天操作时候的思路,其实最难的主要是线路不能交叉,线路要尽可能接洽完美,不漏电这种动手的要求上,研究好KM1/2,FR还有主令开关后反倒觉得很好理解了(喂),当然,也不知道这样做对不对,等我都写完了你一点点点评吧……辛苦了……

根据这个部分,我认为开关这里只有四步接线:
1)首先是从闭合FR这里引入的线接入A1——也就是SB1的一个常闭接点
2)常闭接点A1和B2是导通的,所以SB1后面的常闭接点可以选择B2下手
3)那么看图操作,SB1常闭接点下面串联的是一个SB2常闭接点,也就是B2与B4相连
4)之后SB2常闭接点与SB3常开接点串联,那么就是B4与B5相连,最后,SB3常开接点与KM2常闭接点相连,把线路引出开关盒……
那么,这四步用坐标表示就是:
FR->A1
B2->B4
B4->B5
A6->KM2C
也就是下图……

说白了,这个部分是和SB3按下有直接关系的接线